LODMAN.20161205-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle CKPŁ

5 Dec
2016
5 Dec
'16
10 a.m.
Numer : LODMAN.20161205-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKÞŁ Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-12-05 10:18:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-12-05 10:28:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:18 węźle CKPŁ (główny węzeł LODMAN) nie ma zasilania z sieci miejskiej. Węzeł pracuje na generatorze. Jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2016-12-05 11:00:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie sieciowe zostało przywrócone o 10:51 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: