LODMAN.20081001-1 UPDATE: Problem z zasilanie w Piotrkowie

Numer : LODMAN.20081001-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł piotrk-mikr Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-10-01 20:03:30 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-10-01 23:19:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godzinie 20:03 występuje problem z zasilaniem w węźle piotrk-mikr. UPS pracuje na zasilaniu bateryjnym. Jeśli jeśli zasilanie nie zostanie przywrócone węzeł wyłączy się za około 4 godziny. *** Działanie: 2008-10-02 09:43:00 (0,0) Piotr Goczał ----- ZMIENIONY Początek zdarzenia: z /2020-03-30 00:00:00/ na /2008-10-01 20:03:30/ *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2008-10-02 09:37:00 (0,0) Witold Bogacki UPS cały czas pracuje na podtrzymaniu bateryjnym. Awaria zasilania obejmuje cały budynek w którym znajduje się węzeł. Elektryk został już wezwany do usunięcia awarii.