LODMAN.20180824-1 CLOSE: Awaria zasilacza w routerze ul-ck

Numer : LODMAN.20180824-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ulck-gw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-08-21 11:35:00 Koniec zdarzenia : 2018-08-27 15:38:00 Bilet otwarty : 2018-08-24 13:00:00 Bilet zamknięty : 2018-08-27 15:39:00 *** Opis problemu: Uszkodzony jest zasilacz PEM 0. *** Działanie: 2018-08-27 15:39:00 (0,1) Witold Bogacki Zasilacz został wymieniony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje z pełną redundancja zasilania. *** Historia: 2018-08-24 13:00:00 (1,0) Witold Bogacki Urządzenie pracuje na pozostałych zasilaczach, ale jest to okres podwyższonego ryzyka. 2018-08-24 13:00:00 (0,0) Witold Bogacki Problem został zgłoszony do serwisu.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN