PIONIER.20210618-1 CLOSE: Niestabilna temperatura w węźle LUBMAN

Numer : PIONIER.20210618-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LUBMAN Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-06-18 16:02:00 Koniec zdarzenia : 2021-06-24 15:43:00 Bilet otwarty : 2021-06-18 16:03:00 Bilet zamknięty : 2021-06-24 15:43:00 *** Opis problemu: Odnotowano zmianę w charakterystyce temperatury na urządzeniach sieci PIONIER. w węźle w Lublinie. *** Działanie: 2021-06-24 15:43:00 (0,1) Michał Wierucki Prace przy przeglądzie klimatyzacji zostały zakończone a temperatur urządzeń w węźle spadła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-06-18 16:08:00 (0,0) Jerzy Grzenda klimatyzacja pracuje pełną mocą. Wzrost temperatury jest spowodowany aktualną pogodą. W poniedziałek ma odbyć się przegląd i czyszczenie klimatyzacji. 2021-06-21 13:48:00 (0,0) Michał Wierucki W dniu jutrzejszym (22.06.2021) od godziny 4:30 odbędzie się czyszczenie wymienników ciepła szaf klimatyzacji. Wiąże się to z koniecznością ich wyłączania w kolejności czyszczenia i czasowym wzrostem temperatury w serwerowni.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN