POL34.20050622-1 CLOSE: Brak połączenia do Radomia

Numer : POL34.20050622-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34 - Radom Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2005-06-22 00:03:00 Koniec zdarzenia : 2005-06-22 07:17:00 Bilet otwarty : 2005-06-22 00:17:00 Bilet zamknięty : 2005-06-29 10:47:00 *** Opis problemu: Od godz. 00:03 nie działa połączenie do Radomia. *** Działanie: 2005-06-22 08:56:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz. 7:17 połączenie działa poprawnie. Administrator z Radomia ustala przyczyny awarii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2005-06-22 00:17:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa sprawdzanie przyczyny awarii. Czas usuniecia nieznany.