LODMAN.20160810-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem ec1-wschod-esw

Numer : LODMAN.20160810-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ec1-wschod Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-08-10 10:22:00 Koniec zdarzenia : 2016-08-10 11:26:00 Bilet otwarty : 2016-08-10 11:21:00 Bilet zamknięty : 2016-08-11 11:34:00 *** Opis problemu: Od 10:22 nie mamy łączności ze switchem ec1-wschod-esw. *** Działanie: 2016-08-10 11:33:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyna braku łączności była awaria prądu w EC1. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-08-10 11:32:00 (0,0) Piotr Goczał Łączność ze switchem została odzyskana o 11:26.
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN