LODMAN.20070131-1 UPDATE: Przerwa w dzia�aniu w�z�a w WCKP

Numer : LODMAN.20070131-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł WCKP Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2007-02-02 08:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-01-31 09:50:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W dniu 2007.02.02 w godz 08:00-12:00 wyłączaone zostanie zasilanie budynku WCKP w którym znajduje się węzeł sieci LODMAN. Ponieważ baterie w UPSie wystarczą na około godzinę czasu, możliwa jest 3 godzinna przerwa w działaniu węzła. *** Działanie: 2007-02-01 09:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Otrzymaliśmy informację z WCKP, że na czas prac zostanie podciągnięta dodatkowa linia z zasilaniem do UPS-a, do którego podłączone są nasze urządzenia. W związku z tym nie grozi nam już odcięcie zasilania od naszych urządzeń i przerwa w ich pracy. *** Przewidywany czas zakończenia: 2007-02-02 12:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN