LODMAN.20090912-1 UPDATE: Brak dost�pu do switcha pl-cke-esw

Numer : LODMAN.20090912-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-cke-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-09-12 09:24:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-09-12 09:46:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O 09:24 straciliśmy dostęp do switcha pl-cke-esw. Okazuje się, że są to planowane prace energetyczne na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Łódzkiej. Prace mają potrwać do godziny 13:00. *** Działanie: 2009-09-12 12:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 12:32 zasilanie zostało przywrócone do węzła na IVp. Wydziału Elektrycznego i odzyskaliśmy kontakt ze wszystkimi naszymi urządzeniami wymienionymi tutaj wcześniej. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-09-12 10:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski W związku z brakiem dostępu do switcha pl-cke-esw nie mamy też dostępu do następujących urządzeń: inter-esw iw-gda-esw iw-pio-esw pl-7ds-esw ews-remb-esw wam-esw mpk-dab-esw mpk-nsa-esw mpk-choc-esw aplik-esw umed-bard-esw tech-esw wap-esw
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN