PIONIER.20240229-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle PIONIER w Gnieźnie, łącze Poznań - Warszawa

1 Mar
2024
1 Mar
'24
11:13 a.m.
Numer : PIONIER.20240229-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań - Warszawa Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2024-02-29 08:41:00 Koniec zdarzenia : 2024-03-01 12:12:00 Bilet otwarty : 2024-02-29 08:44:00 Bilet zamknięty : 2024-03-01 12:13:00 *** Opis problemu: Od godziny 07:42 występuje brak zasilania napięciem przemiennym w węźle sieci PIONIER w Gnieźnie. *** Działanie: 2024-03-01 12:13:00 (0,1) Witold Bogacki Zasilanie przywrócono 29.02 o godz. 7:53 *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: