LODMAN.20190803-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle ASP

Numer : LODMAN.20190803-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł ASP Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-08-03 08:16:00 Koniec zdarzenia : 2019-08-03 11:18:00 Bilet otwarty : 2019-08-03 08:27:00 Bilet zamknięty : 2019-08-09 13:49:00 *** Opis problemu: Od godz. 8:16 występuje brak zasilania w węźle ASP, który jest spowodowany planowanymi pracami energetycznymi mającymi potrwać do godz. 12. Szacowany czas podtrzymania pracy urządzeń z UPS to 12,5h. *** Działanie: 2019-08-03 13:13:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie powróciło o godzinie 11:18. *** Przewidywany czas zakończenia: 2019-08-03 12:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: