LODMAN.20210507-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UML TV

Numer : LODMAN.20210507-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UML TV Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2021-05-07 14:34:00 Koniec zdarzenia : 2021-07-07 15:38:00 Bilet otwarty : 2021-05-07 15:05:00 Bilet zamknięty : 2021-07-07 15:38:00 *** Opis problemu: Od 14:34 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UML TV. *** Działanie: 2021-05-11 10:14:00 (0,0) Witold Bogacki Akumulatory zostały wymienione. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-05-07 15:19:00 (0,0) Michał Wierucki Brak zasilania związany jest z pracami prowadzonymi przez PGE. Zakończenie prac przewidywane jest na godz. 17. Aktualnie baterie w zasilaczu UPS zostały rozładowane i urządzenia w węźle straciły zasilanie. 2021-05-07 16:41:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 15:50 zasilanie zostało przywrócone. 2021-05-11 09:12:00 (0,0) Piotr Goczał W dniu dzisiejszym zostaną wymienione w UPSie akumlatory. 2021-05-11 09:46:00 (0,0) Witold Bogacki Prace zostały rozpoczęte.