PIONIER.20200619-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Lebiedzin

Numer : PIONIER.20200619-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn-Białystok Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2020-06-19 14:11:00 Koniec zdarzenia : 2020-06-19 14:46:00 Bilet otwarty : 2020-06-19 14:45:00 Bilet zamknięty : 2020-06-21 09:04:00 *** Opis problemu: W wyniku awarii linii energetycznej urządzenia w węźle Lebiedzin zasilane są bateryjnie. Przerwa w transmisji nie jest spodziewana jednakże jest to okres podwyższonego ryzyka. Serwisant dostawcy prądu planuje zakończyć usuwanie awarii w dniu dzisiejszym. *** Działanie: 2020-06-21 09:04:00 (0,1) Michał Wierucki Zasilanie z sieci energetycznej do węzła zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia:
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN