Numer : PIONIER.20100131-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Poznań Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-01-31 12:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-01-31 13:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W Poznaniu od godziny 12:35 występuje brak zasilania z sieci miejskiej. Prąd dostarczają generatory. Awaria na razie nie ma wpływu na działanie sieci PIONIER. Przyczyna oraz czas usunięcia awarii nieznany. *** Działanie: 2010-02-06 12:42:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Okazało się, że prace zostały dopiero w tych godzinach rozpoczęte i mają trwać 2-4 godziny. W tej chwili jest okres podwyższonego ryzyka jeśli chodzi o zasilanie urządzeń. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-01-31 17:12:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii było wyłączenie stacji transformatorowej spowodowane wahnięciami zasilania w sieci dostawcy energii elektrycznej. O godz. 14:00 zasilanie z sieci miejskiej zostało przywrócone (1 z 2 torów zasilania). Z powodu spalenia się włączników nie udało się odzyskać drugiego toru zasilania. Prace będą kontynuowane od poniedziałku. Tor pierwszy jest w pełni sprawny i zabezpieczony przez UPS oraz generator. Do czasu naprawy drugiego toru zasilającego istnieje zwiększone ryzyko utraty zasilania węzła. 2010-02-06 11:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace naprawcze zostały wykonane dzisiaj pomiędzy godziną 10:00 a 11:00. Zasilacze urządzeń Pioniera odzyskały moc.