POL34.20041018-2 CLOSE: Brak połączenia POL34-Basnet

Numer : POL34.20041018-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-Basnet Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2004-10-18 01:29:00 Koniec zdarzenia : 2004-10-21 10:10:00 Bilet otwarty : 2004-10-18 10:40:00 Bilet zamknięty : 2004-10-21 10:11:00 *** Opis problemu: Od godz. 1:29 nie działa połączenie do sieci BAS-NET. Według informacji uzyskanych z Centrum Nadzoru TP przyczyną awarii jest planowana przebudowa łącza o której nas nie powiadomiono. Z Centrum Nadzoru TP uzyskaliśmy informacje, że planowa przebudowa łącza spowodowała dwie 3-minutowe przerwy, natomiast aktualny brak łączności jest spowodowany awarią na Białorusi. Naprawa jest koordynowana przez BELNET a o postepach bedziemy informowani przez TP S.A. *** Działanie: 2004-10-18 20:24:00 (0,0) Piotr Goczał Otrzymalismy oficjalne potwierdzenie zakonczenia prac. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2004-10-18 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie działa od 10:46. 2004-10-18 14:02:00 (0,0) Piotr Goczał Ponownie nie działa połączenie do sieci BAS-NET. 2004-10-18 16:31:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie podjeło prace o 14:04.