PIONIER.20220222-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle Górki na łączu Poznań-Warszawa

Numer : PIONIER.20220222-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Warszawa Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-02-22 14:28:00 Koniec zdarzenia : 2022-02-23 10:22:00 Bilet otwarty : 2022-02-22 14:49:00 Bilet zamknięty : 2022-02-24 13:04:00 *** Opis problemu: W węźle sieci PIONIER w Górkach występuje brak zasilania napięciem przemiennym z sieci. Urządzenia zasilane są z baterii. Przerwa w transmisji nie jest spodziewana ale jest okres zwiększonego ryzyka. *** Działanie: 2022-02-24 13:04:00 (0,1) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: