LODMAN.20180604-5 OPEN: Brak zasilania w węźle UJAZD

4 Jun
2018
4 Jun
'18
9:29 p.m.
Numer : LODMAN.20180604-5 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UJAZD Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2018-06-04 23:09:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2018-06-04 23:29:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 23:09 brak zasilania podstawowego w węźle UJAZD. Urządzenia pracują zasilane z UPS, szacowany czas podtrzymania to około 5 godzin 21 minut. Czas usunięcia awarii nieznany. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia:
2497
Age (days ago)
2497
Last active (days ago)
0 comments
1 participants
participants (1)
-
Komunikaty Operatorzy LODMAN