PIONIER.20161102-1 UPDATE: Brak łączności na linii Hamburg - Frankfurt nad Menem

Numer : PIONIER.20161102-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Hamburg - Frankfurt nad Menem Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2016-11-02 10:48:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-11-02 11:21:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 10:48 obserwujemy brak połączenia w relacji PIONIER Hamburg - Frankfurt. W związku z awarią nie działają usługi DECIX, PRACE oraz CERNLight. Prawdopodobnym miejscem wystąpienia awarii jest odcinek Hamburg - Hesedorf. Trwa diagnozowanie awarii. Szacowany czas usunięcia awarii - nieznany *** Działanie: 2016-11-02 12:59:00 (0,0) Piotr Goczał Uszkodzenie światłowodu zostało spowodowane pracą koparki. Zespół inżynierów został wysłany na miejsce awarii. Czas przywrócenia transmisji - nieznany. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: