LODMAN.20160628-1 CLOSE: Awaria połączenia Koluszki - Moszczenica

Numer : LODMAN.20160628-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Koluszki - Moszczenica Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-06-28 00:00:00 Koniec zdarzenia : 2016-12-27 13:48:00 Bilet otwarty : 2016-06-28 11:04:00 Bilet zamknięty : 2016-12-27 21:13:00 *** Opis problemu: Od godz 00:00 nie działa połączenie 10GE pomiędzy Koluszkami a Moszczenicą. Ruch przełączył się na łącza zapasowe. *** Działanie: 2016-12-27 21:13:00 (0,1) Witold Bogacki Łącze wznowiło prace o 13:48 po wymianie modułu optycznego po stronie węzła w Koluszkach. Ruch przełączył się na połączenie 10GE. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2016-06-28 11:04:00 (1,0) Witold Bogacki Wstępna diagnostyka wskazuje na nieprawidłową prace wkładki po stronie Koluszek.