PIONIER.20210701-2 CLOSE: Brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Górkach

Numer : PIONIER.20210701-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PIONIER Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-07-01 18:44:00 Koniec zdarzenia : 2021-07-01 21:11:00 Bilet otwarty : 2021-07-01 20:04:00 Bilet zamknięty : 2021-07-01 21:55:00 *** Opis problemu: Od godziny 18:44 występuje brak zasilania w węźle sieci PIONIER w Górkach. Prawdopodobną przyczyną jest awaria sieci energetycznej w regionie. *** Działanie: 2021-07-01 21:55:00 (0,1) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 21:11. Nie wykryto przerw w transmisji. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-07-01 20:32:00 (0,0) Michał Wierucki Awaria została zgłoszona do operatora energetycznego.