Numer : LODMAN.20080130-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł TPSA POO Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2008-02-02 22:00:00 Koniec zdarzenia : 2008-02-06 13:00:00 Bilet otwarty : 2008-01-30 11:41:00 Bilet zamknięty : 2008-02-07 14:22:00 *** Opis problemu: W dniu 2008-02-02 od godziny 22:00 do dnia 2008-02-03 godziny 01:00 będą prowadzone prace energetyczne w TPSA POO, które spowodują około godzinną przerwę w działaniu rządzeń w węźle. *** Działanie: 2008-02-06 09:57:00 (0,0) Piotr Goczał Po głębszej analizie okazało się, że przyczyną przerw w łączności jest błąd w konfiguracji węzła. Switch tpsa-esw1 jest podłączony do zasilania nie gwarantowanego. W dniu 2008.02.06 zostanie on przełączony na zasilanie gwarantowane (LODMAN.20080205-1). *** Przewidywany czas zakończenia: 2008-02-03 01:00 *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie tpsa-esw1 zostało przełączone w dniu 2006-02-06 na zasilanie gwarantowane i działa poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2008-02-02 22:19:00 (0,0) Piotr Goczał O godz 22:08 straciliśmy łączność z węzłem. 2008-02-05 09:28:00 (0,0) Piotr Goczał Urządzenia wznowiły stabilną pracę o godz 22:56 2008.02.02.