25 Sep
2004
25 Sep
'04
7:58 a.m.
Numer : LODMAN.20040925-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-gw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2004-09-25 09:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-09-25 09:58:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Obserwujemy brak zasilania w węźle LODMAN-a w PKP. Router pkp-gw jest zasilany teraz przez UPS. UPS twierdzi, że jest w stanie podtrzymać zasilanie jeszcze przez 27 minut. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: