Numer : LODMAN.20150606-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ujazd-msw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-06-06 12:19:00 Koniec zdarzenia : 2015-06-06 13:11:00 Bilet otwarty : 2015-06-06 12:59:00 Bilet zamknięty : 2015-06-08 09:40:00 *** Opis problemu: Od godz 12:19 obserwujemy brak zasilania na jednym z zasilaczy na urządzeniu ujazd-msw. Leżą też oba interfejsy od strony klienta opisane jako Ujazd-glowne oraz Ujazd-backup. Problem został zgłoszony do administratora węzła. *** Działanie: 2015-06-06 13:33:00 (0,0) Michał Wierucki O 13:06 zasilanie zostało przywrócone. Interfejsy po stronie klienta podniosły się o godz. 13:11. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: