Numer : LODMAN.20120223-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mpk-tel Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-02-23 02:55:00 Koniec zdarzenia : 2012-02-23 09:48:00 Bilet otwarty : 2012-02-23 07:47:00 Bilet zamknięty : 2012-02-27 12:32:00 *** Opis problemu: Od 02:55 nie mamy łączności ze switchami mpk-tel-esw, iw-brze-esw. Przyczyną jest prawdopodobnie brak zasilania radiolinii CKDUMA1 północ. O godzinie 06:34 łączność została na chwilę przywrócona ale od 06:54 ponownie brak łączności. *** Działanie: 2012-02-23 10:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie zostało przywrócone o 09:48. Tymczasowo zmienił się nieco sposób przełączenia, gdyż wydaje się, że dotychczasowe uległo uszkodzeniu. O terminie jego naprawy poinformujemy w innym ticket-ie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2012-02-23 08:39:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną nocnej awarii było wyłączenia zasilania. W chwili obecnej zasilanie teoretycznie zostało przywrócone ale urządzenia nadal nie pracują.