Numer : PIONIER.20190103-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-mal Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2019-01-03 09:52:00 Koniec zdarzenia : 2019-01-03 15:12:00 Bilet otwarty : 2019-01-03 11:04:00 Bilet zamknięty : 2019-01-03 15:13:00 *** Opis problemu: Około 09:52 odnotowano brak działania urządzenia. Prawdopodobną przyczyną awarii jest brak zasilania. Trwają prace mające na celu ustalenie przyczyn i miejsca awarii. *** Działanie: 2019-01-03 15:13:00 (0,1) Michał Wierucki Zasilanie do mx-mal zostało zapewnione. W związku z awarią UPS wykonana będzie jego wymiana, termin prac zostanie podany w osobnej korespondencji. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: