Numer : PIONIER.20071207-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł poznan-gw1 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2007-12-10 11:00:00 Koniec zdarzenia : 2008-01-02 09:09:00 Bilet otwarty : 2007-12-07 15:44:00 Bilet zamknięty : 2008-01-02 09:09:00 *** Opis problemu: W związku z zakupem modułu PIC 10GE do routera poznan-gw1 zostanie wymieniony moduł obecnie używany - wypożyczony od Junipera na moduł zakupiony przez PCSS. Podczas wymiany modułu wystąpi przerwa w działaniu części połączeń do tego routera. Oczekiwany czas trwania przerwy około 5 minut. Przerwa dotyczyć będzie następujących łączy: - połączenia między routerami PIONIERa - Aconet - TASK - Olsztyn - Szczecin - Koszalin - Telia DWS 10Gb Poznan pzn-b3 IC-123580 - TASK-COM PCWS. Ruch przeniesie się na łącza backupowe. *** Działanie: 2007-12-11 10:43:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: 2007-12-10 12:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2007-12-10 13:35:00 (0,0) Tomasz Berner Prace zostaną wykonane w dniu 11 grudnia 2007 roku w godzinach 10:00 - 11:00. 2007-12-11 10:01:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały rozpoczęte.