Numer : LODMAN.20040610-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia radogoszcz-gw - lze-gw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2004-06-10 02:15:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-06-10 08:52:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działa połączenie lze-gw - radogoszcz-gw. *** Działanie: 2004-06-16 08:48:00 (0,0) Witold Bogacki Serwis optolinku zdiagnozował, ze przyczyną nieprawidłowej pracy urzadzeń jest rozregulowanie optyki. Po wyregulowaniu łacze wznowiło pracę i działa poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2004-06-10 08:52:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2004-06-10 10:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Wystepują też problemy na połączeniu do lze-gw1. Z tego powodu wydaje się prawdopodobne, że problemy występują gdzieś w segmencie ethernetowym tych trzech routerów. 2004-06-10 11:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Został wymieniony switch ethernetowy i sytuacja wróciła do normy. 2004-06-11 11:38:00 (0,0) Piotr Goczał Na połączeniu lze-gw - radogoszcz-gw cały czas występują problemy z ginącymi pakietami. 2004-06-11 21:48:00 (0,0) Piotr Goczał Po zresetowaniu konwertera światłowodowego połączenie pracuje poprawnie. 2004-06-12 18:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kilkakrotnie w ciągu dizsiejszego dnia (2004/06/12) zdarzały się przypadki strat na łączu pomiędzy lze-gw a radogoszcz-gw. Sięgają one nawet 10% pakietów. 2004-06-13 10:01:00 (0,0) Piotr Goczał Na łączu lze-gw - radogoszcz-gw ponownie występują błedy. 2004-06-13 15:09:00 (0,0) Piotr Goczał Błędna praca łącza prawdopodobnie spwodowana jest aktywnością słoneczną. 2004-06-14 15:34:00 (0,0) Tomasz Berner Zgłoszono do dostawcy optolinku jego awarie. Czekamy na jego interwencje.