Numer : PIONIER.20070801-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - Telia PCWS Warszawa Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2007-08-01 01:52:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-08-01 08:14:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Między 1:52 a 4:40 występowały ponownie krótkie przerwy na jednym z trzech łączy zapasowych Pionier - Telia PCWS Warszawa (IC-113984/IC-113983). *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: