Numer : LODMAN.20170719-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł IPS Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2017-07-19 00:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-07-19 09:19:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 00:30 występują okresowe problemy z łącznością z węzłem IPS. Przełącznik zainstalowany w węźle zgłasza, że wystepuja problemy z zasilaniem. *** Działanie: 2017-07-24 12:36:00 (0,0) Michał Wierucki Na dzisiaj zaplanowano wymianę UPS`a w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-07-19 12:25:00 (0,0) Piotr Goczał Problemy z urządzeniem nadal trwają: przełącznik okresowo restaruje się. 2017-07-19 14:22:00 (0,0) Piotr Goczał Problemy z łącznością spowodowane są awarią UPSa. W najbliższym czasie zostanie on wymieniony na nowy.