
Numer : LODMAN.20170517-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł PLCK Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2017-05-20 08:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-05-17 08:48:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W dniu 2017-05-20 w godzinach od 08:00 do 11:00 wystąpi przerwa w działaniu głównego zasilania w węźle LODMAN w Centrum Komputerowym PŁ. Urządzenia w trakcie przerwy będą działały na zasilaniu zapasowym. Nie są przewidziane przerwy w działaniu usług, ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2017-05-23 18:28:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz. 18:13 ponownie brak zasilania podstawowego. *** Przewidywany czas zakończenia: 2017-05-20 11:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2017-05-20 08:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od 8:15 węzeł pracuje na zasilaniu zapasowym. 2017-05-20 12:11:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 11:37 przywrócone zostało zasilanie podstawowe węzła.