Numer : PIONIER.20060101-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Łódź Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-01-01 11:07:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-01-01 13:36:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O godzinie 11:07 wystąpiła awaria zasilania w węźle LODMAN w CK PŁ w Łodzi. *** Działanie: 2006-01-01 16:09:00 (0,0) Tomasz Berner Jutro od godziny 11:00 bedą prowadzone prace diagnostyczno-naprawcze UPSa. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-01-01 13:36:00 (1,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 11:30. 2006-01-01 15:49:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 15:02 wystąpił ponowny zanik zasilania. Prawdopodobną przyczyną jest awaria głównego UPSa. W tej chwili urządzenia pracjuą na zasilaniu bezpośrednio z sieci energetycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci, wystąpi przerwa w działaniu urządzeń do chwili automatycznego uruchomienia generatora.