Numer : LODMAN.20090320-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-03-23 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2009-03-24 18:00:00 Bilet otwarty : 2009-03-20 15:53:00 Bilet zamknięty : 2009-03-27 10:49:00 *** Opis problemu: W dniu 2009-03-23 w godz 8:00 - 18:00 planowane są krótkie (2-3) przerwy w pracy węzła umed-a1, związane z diagnostyka połączenia światłowodowego. *** Działanie: 2009-03-23 12:34:00 (0,0) Witold Bogacki ----- ZMIENIONY Przewidywany czas zakończenia: z /2009-03-23 18:00/ na /2009-03-24 18:00/ *** Przewidywany czas zakończenia: 2009-03-24 18:00 *** Zakończenie zdarzenia: Moduł został wymieniony zgodnie z planem, ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2009-03-23 11:54:00 (0,0) Witold Bogacki Prace zostały rozpoczęte. 2009-03-23 12:34:00 (0,0) Witold Bogacki Diagnostyka wykazała, że uszkodzony jest moduł optyczny w przełączniku umed-a1-esw. Moduł został wymieniony na inny sprawny, ale nie docelowy. Właściwy moduł zostanie zainstalowany w dniu jutrzejszym.