Numer : PIONIER.20210118-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Frankfurt nad Menem Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-01-18 11:36:00 Koniec zdarzenia : 2021-01-18 21:35:00 Bilet otwarty : 2021-01-18 13:19:00 Bilet zamknięty : 2021-02-10 11:04:00 *** Opis problemu: Wystąpiła awaria połączenia w relacji Poznań-Frankfurt nad Menem, awaria wystąpiła na odcinku Essen-Ludinghausen. *** Działanie: 2021-01-19 01:03:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 21:34 połączenie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-01-18 13:19:00 (1,0) Tomasz Berner Powiadomiono Serwisanta kabla. 2021-01-18 15:16:00 (0,0) Tomasz Berner Lokalne służby są w drodze do miejsca uszkodzenia. Nie podano jeszcze czasu przyjazdu na miejsce. 2021-01-18 15:36:00 (0,0) Tomasz Berner Obsługa kabla jest na miejscu awarii. Kabel został przecięty podczas prac firmy budowlanej. Nie podano jeszcze czasu pozostałego do naprawienia połączenia. 2021-01-18 16:43:00 (0,0) Tomasz Berner Obsługa kabla rozpoczęła prace nad naprawą kabla. Czas zakończenia prac nie jest znany.