Numer : POL34.20021222-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pol-34 Białystok Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2002-12-22 20:12:00 Koniec zdarzenia : 2002-12-27 18:42:00 Bilet otwarty : 2002-12-22 20:16:00 Bilet zamknięty : 2002-12-30 14:13:00 *** Opis problemu: Od godz.20.00 nie działa połaczenie do Białegostoku z Łodzi i Poznania.Resetują się sesje BGP.Trwa sprawdzanie przyczyn. *** Działanie: 2002-12-27 19:32:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie wznowiło pracę o godzinie 18:42. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: 2002-12-22 20:37:00 (0,0) Paweł Pietrzak Przyczyną awarii jest przeciążenie routera w Białymstoku.Router zostanie zresetowany. 2002-12-22 22:19:00 (0,0) Paweł Pietrzak Router w Białymstoku został zresetowany.Od godz.21.00 połączenia pracują poprawnie. 2002-12-27 18:40:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 18:15 brak połączenia z Białymstokiem.