Numer : PIONIER.20151114-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Krobielewko Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-11-14 00:28:00 Koniec zdarzenia : 2015-11-14 08:20:00 Bilet otwarty : 2015-11-14 00:54:00 Bilet zamknięty : 2015-11-14 11:36:00 *** Opis problemu: Od godz. 00:28 obserwujemy brak zasilania w węźle. Czas usunięcia awarii nie jest znany. W związku z brakiem zasilania nie działają: usługa Level3 DWS, usługa Litnet-Nordunet, połaczenie do Nordunet, CERN Light. *** Działanie: 2015-11-14 11:36:00 (0,1) Michał Wierucki O godzinie 8:20 zasilanie zostało przywrócone przez operatora. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-11-14 01:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda Energetyka potwierdziła awarię w tym rejonie. Czas przywrócenia zasilania nie jest znany. Do węzła wysłana została ekipa serwisowa w celu zapewnienia zasilania zapasowego. 2015-11-14 03:03:00 (0,0) Jerzy Grzenda Energetyka poinformowała, że zasilanie może zostać przywrócone ok 4:00. W związku z awaria nie działa także połączenie pomiędzy mx-poznan a mx-szczecin. Usługa DWS działa na łączu zapasowym (Warszawa). 2015-11-14 06:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda Ekipa serwisowa dotarła do węzła i uruchomiła zapasowe zasilanie. O godz. 5:57 została przywrócona łączność do usług które nie działały. Energetyka poinformowała, że zasilanie zostanie przywrócone o godz. 9:00