1 Jul
2020
1 Jul
'20
10:42 a.m.
Numer : LODMAN.20200611-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Gandalf Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2020-06-11 14:53:00 Koniec zdarzenia : 2020-07-01 10:41:00 Bilet otwarty : 2020-06-11 15:39:00 Bilet zamknięty : 2020-07-01 10:42:00 *** Opis problemu: Od 14:53 nie mamy łączności z przełącznikiem gandalf-esw. *** Działanie: 2020-06-12 14:36:00 (0,0) Witold Bogacki Po restarcie radiolinii łączność została przywrócona o 14:32. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamnięty. *** Historia: