Numer : LODMAN.20100501-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-05-01 15:32:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-05-01 15:57:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 15:32 nie mamy zasilania z sieci miejskiej w węźle umed-a1. Urządzenia pracują na zasilaniu zapasowym dostarczanym przez UPS-a. Według wskazań UPS-a zasilania powinno wystarczyć jeszcze na 3 godziny i 14 minut. *** Działanie: 2010-05-01 18:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie w dalszym ciągu nie zostało przywrócone. Według UPS-a zasilanie z baterii jest pobierane od 3 godzin i 8 minut i do wyczerpania pozostała 1 godzina i 9 minut. Zorganizowana została grupa naszych osób, która jedzie na miejscu sprawdzić co się dzieje. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: