Numer : LODMAN.20111218-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PŁCK Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-12-18 09:04:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-12-18 09:35:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 09:04 budynek PŁCK nie jest zasilany z siecie miejskiej. Węzeł jest zasilany z generatora. Prawdopodobnie z tych samych powodów awarii zasilania nie działają jeszcze switche: polpres-esw pl-rekt-esw. *** Działanie: 2011-12-18 13:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt z urządzeniami został przywrócony o 13:33. Przyczyną był nieprawidłowo pracujący bezpiecznik, który zadziałał niewłaściwie w trakcie awarii zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-12-18 10:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie w budynku PŁCK zostało przywrócone o 10:22. W dalszym ciągu nie działają jednak switche polpres-esw oraz pl-rekt-esw.