Numer : PIONIER.20100806-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł delta-goledzkie Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-08-06 18:16:00 Koniec zdarzenia : 2010-08-07 23:17:00 Bilet otwarty : 2010-08-06 21:19:00 Bilet zamknięty : 2010-08-12 12:49:00 *** Opis problemu: Od 18:16 delta w Golędzkie przysyła alarmy o braku zasilania. Próba kontaktu z lokalnym posterunkiem energetycznym zakończyła się niepowodzeniem. *** Działanie: 2010-08-07 01:49:00 (0,0) Jerzy Grzenda Od godz. 23:17 przełącznik pracuje na wszystkich zasilaczach, a delta nie przysyła alarmów o braku zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-08-06 23:06:00 (0,0) Jerzy Grzenda Dalsze próby kontaktu zakończone niepowodzeniem. Od czasu zaniku zasilania przełącznik w Golędzkim pracuje na jednym zasilaczu.