Numer : LODMAN.20240827-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Palac Biedermana Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2024-08-27 08:27:00 Koniec zdarzenia : 2024-08-27 08:39:00 Bilet otwarty : 2024-08-27 08:35:00 Bilet zamknięty : 2024-08-28 10:04:00 *** Opis problemu: Od godz. 8:27 obserwujemy brak zasilania podstawowego w Pałacu Biedermana. *** Działanie: 2024-08-28 10:04:00 (0,1) Tomasz Berner Informacja o przywróceniu połączenia została podana omyłkowo. Zasilanie podstawowe powróciło 2024-08-27 o 08:39. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie wystąpiły dodatkowe przerwy w zasilaniu. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2024-08-27 08:35:00 (1,0) Marek Kopacz Urządzenia są zasilane z UPS-a. Szacowany czas podtrzymania to ok. 2h. 2024-08-28 09:59:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie zostało przywrócone o godzinie 09:49.