Numer : PIONIER.20100927-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Warszawa Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2010-09-27 12:21:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-09-27 14:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Nie działają oba kanały w relacji Poznań-Warszawa. *** Działanie: 2010-09-27 17:08:00 (0,0) Tomasz Berner Główne prace energetyczne zostały zakończone, jednak wystąpiły problemy i piętro na którym znajdują się urządzenia PIONIER nadal nie jest zasilane. Przyczyna problemów i czas przywrócenia zasilania nie są znane. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-09-27 14:40:00 (1,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest wyłącznie zasilania w węźle w Koninie, o którym nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. Szacowany czas przywrócenia zasilania to godzina 15:00. 2010-09-27 15:02:00 (0,0) Tomasz Berner Otrzymaliśmy informacje że nowy szacowany czas przywrócenia zasilania w Koninie to godzina 16:40.