Numer : LODMAN.20120107-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia pl-rekt-esw, polpres-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-01-07 13:43:00 Koniec zdarzenia : 2012-01-07 16:40:00 Bilet otwarty : 2012-01-07 14:00:00 Bilet zamknięty : 2012-01-11 10:42:00 *** Opis problemu: Od 13:43 nie mamy kontaktu z dwoma naszymi switchami: pl-rekt-esw polpres-esw. Prawdopodobnie przyczyną jest brak zasilania w pl-rekt, gdyż znajduje się tam tez link optyczny realizujący połączenie do polpres-esw. *** Działanie: 2012-01-07 16:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną awarii było dziwne zachowanie się UPS-a. UPS się rozładował i ostatecznie odcięte zostało zasilanie. Badane są przyczyny takiego zachowania się UPS-a. Kontakt z urządzeniami odzyskaliśmy o 16:40. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: UPS został zabrany do naprawy przez serwis. Obecnie urządzenia w węźle pracują na UPS-ie zastępczym. *** Historia: