Numer : PIONIER.20190518-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Zielona Góra Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-05-18 13:30:00 Koniec zdarzenia : 2019-05-28 15:44:00 Bilet otwarty : 2019-05-18 14:42:00 Bilet zamknięty : 2019-05-28 18:10:00 *** Opis problemu: O godzinie 13:30 odnotowano brak połączenia na rtr.zielona-gora do mx-rb-nowa-sol. *** Działanie: 2019-05-28 18:10:00 (0,1) Witold Bogacki Przyczyną awarii był opuszczony bezpiecznik zabezpieczający obwód zasilania przełącznika regionalnego mx-rb-nowa-sol. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie zostało przywrócone 15:44. *** Historia: 2019-05-18 14:42:00 (1,0) Marek Kopacz W wyniku awarii nie działa również połączenie do mx-rb-glogow. 2019-05-18 16:27:00 (0,0) Marek Kopacz W Nowej Soli odnotowano brak zasilania w godz. 13:31 - 13:46 i na skutek tego urządzenie mx-rb-nowa-sol uległo wyłączeniu. Po przywróceniu zasilania łączność nie została odzyskana - prawdopodobnie doszło do zawieszenia się przełącznika. Czas przywrócenia połączenia - nieznany.