Numer : PIONIER.20060308-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : linia Telia-Warszawa Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-03-23 01:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-03-24 11:52:00 Bilet otwarty : 2006-03-08 16:03:00 Bilet zamknięty : 2006-03-24 11:53:00 *** Opis problemu: Telia poinformowała, że w związku z koniecznością wymiany sprzętu wystąpi 4 godzinna przerwa w połączeniu sieci PIONIER do routera Telii w Warszawie. Ruch odbywac się bedzie łączem przez Hamburg. *** Działanie: 2006-03-23 08:12:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 06:30. *** Przewidywany czas zakończenia: 2006-03-23 06:30 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończono. Ticket zamkniety. *** Historia: 2006-03-09 11:26:00 (0,0) Witold Bogacki Podano błędną godzinę prowadzenia prac. Prawidłowa to: od 2:00 do 7:30. 2006-03-23 02:08:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace zostały rozpoczęte. 2006-03-23 03:10:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Ostatni komunikat jest błędny. Prace zostały rozpoczęte na połączeniu do Hamburga, a łącze do Warszawy pracowało cały czas bez przerwy. 2006-03-23 04:40:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 04:25 straciliśmy połączenie.