Numer : LODMAN.20240517-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Rektorat UŁ Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2024-05-17 15:57:00 Koniec zdarzenia : 2024-05-20 20:20:00 Bilet otwarty : 2024-05-17 16:01:00 Bilet zamknięty : 2024-05-24 13:52:00 *** Opis problemu: Węzeł Rektorat UŁ działa prawidłowo. Jest zasilanie. Występuje problem z nadzorem stanu UPSa w węźle Rektorat UŁ. Prace naprawcze trwają. *** Działanie: 2024-05-20 20:20:00 (0,0) Marek Kopacz Nadzór nad UPS-em został przywrócony o 15:39. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: