
12 Oct
2001
12 Oct
'01
6:10 a.m.
Numer : LODMAN.20011012-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Zec-esw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2001-10-12 04:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2001-10-12 08:10:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 4:30 występują okresowe zaniki połączenia do switcha zec-esw. W związku z tym mogą wystąpić problemy w łączności z/do abonentów podłączonych do tego węzła. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: