
30 May
2020
30 May
'20
5:20 p.m.
Numer : LODMAN.20200530-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ujazd Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2020-05-30 18:50:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-05-30 18:58:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 18:50 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle Ujazd, urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2020-05-30 19:20:00 (0,0) Marek Kopacz O godz. 18:58 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2020-05-30 18:58:00 (1,0) Marek Kopacz Szacowany czas podtrzymania zasilania to ok. 7 godz.