Numer : LODMAN.20110113-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia plck - film Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-01-13 21:17:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-01-13 21:43:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 21:17 nie mamy łączności między węzłami plck a film. Nie działają dwa łącza szkieletowe plck - uml-tv oraz plck - umed-b1 oraz łącze do przełącznika dostępowego film-esw. Klienci podłączeni do tego przełącznika stracili łączność z siecią. Pozostałe połączenia przełączyły się na inne linki. *** Działanie: 2011-01-14 15:32:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według wstępnych oględzin prawdopodobną przyczyną awarii była próba kradzieży przewodów. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2011-01-13 23:25:00 (0,0) Piotr Wilk Prawdopodobna przyczyna awarii to uszkodzenie światłowodu w okolicach ulicy Tylnej w związku z pracami przy sieci ciepłowniczej. Dalsze prace pomiarowe i naprawcze będą prowadzone jutro. 2011-01-14 00:16:00 (0,0) Piotr Wilk Obserwujemy problemy z częścią połączeń VLL i VPLS, które nie przeniosły się na połączenia zapasowe. M.in. nie ma łączności z sieci TPNET do UŁ i UMED. 2011-01-14 00:47:00 (0,0) Piotr Wilk Połączenia VLL i VPLS zostały uruchomione na ścieżkach zapasowych. Brak automatycznego przeniesienia na drogi zapasowe jest prawdopodobnie spowodowany błędem w oprogramowaniu, który zostanie zgłoszony do serwisu. 2011-01-14 11:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Cześć połączeń wróciła do pracy o 10:30. Trwają prace nad przywróceniem pozostałych części połączeń. 2011-01-14 15:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Pozostałe połączenia zostały przywrócone do pracy o 12:45.