9 Jan
2024
9 Jan
'24
8:14 p.m.
Numer : LODMAN.20240108-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UML-TV Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2024-01-08 14:48:00 Koniec zdarzenia : 2024-01-08 16:27:00 Bilet otwarty : 2024-01-08 14:53:00 Bilet zamknięty : 2024-01-09 20:14:00 *** Opis problemu: Od godziny 13:45 występuje brak zasilania podstawowego w węźle UML-TV. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2024-01-08 17:06:00 (0,0) Marek Kopacz Zasilanie zostało przywrócone o godz. 16:27. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie pracuje stabilnie. Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: