Numer : PIONIER.20250521-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : usługa PIONIER - Arelion PCWS Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2025-05-21 11:37:00 Koniec zdarzenia : 2025-05-24 00:12:00 Bilet otwarty : 2025-05-21 12:37:00 Bilet zamknięty : 2025-05-24 12:36:00 *** Opis problemu: Od godziny 11:37 nie działa połączenie PIONIER - Arelion PCWS *** Działanie: 2025-05-23 09:58:00 (0,0) Witold Bogacki Od godz. 9:42 ponownie odnotowano brak połączenia, dostawca usługi cały czas weryfikuje źródło problemu *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenia przywrócone. *** Historia: 2025-05-21 12:37:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2025-05-21 15:46:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenie wznowiło pracę i działa stabilnie od godziny 12:50. 2025-05-22 08:14:00 (0,0) Tomasz Berner Od godziny 7:38 ponownie nie działa połączenie PIONIER - Arelion PCWS. 2025-05-22 10:55:00 (0,0) Michał Wierucki Połączenie przywrócono o godz. 8:55, brak transmisji trwał 1 godz. i 17 min.