Numer : PIONIER.20101209-3 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : linia Katowice - Opole Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-12-16 00:01:00 Koniec zdarzenia : 2011-01-17 12:21:00 Bilet otwarty : 2010-12-09 17:11:00 Bilet zamknięty : 2011-01-17 12:21:00 *** Opis problemu: Exatel poinformował, że 16.12 będą prowadzone prace związane z awaryjną naprawą uszkodzonego złącza rozgałęźnego na kablu w relacji Gliwice - Kędzierzyn Koźle oraz Gliwice - Katowice (Bytom). W wyniku prowadzenia prac wystąpi przerwa w transmisji do 3 godzin. *** Działanie: 2010-12-16 21:17:00 (0,0) Piotr Wilk Extalet poinformował o zakończeniu prac. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej potwierdziło przywrócenie połączenia. *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-12-16 03:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2010-12-16 08:45:00 (0,0) Piotr Goczał Od godziny 00:21 obserwujemy brak połączenia. 2010-12-16 08:56:00 (0,0) Piotr Goczał Prace uległy wydłużeniu. Nie jest znany czas zakończenia. 2010-12-16 11:33:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Exatel potwierdził, że wystąpiły nieprzewidziane problemy i czas naprawy łącza nadal nie jest znany. 2010-12-16 14:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Połączenie wróciło do pracy o 14:23. 2010-12-16 17:59:00 (0,0) Piotr Wilk Administrator Centrum Komputerowego Politechniki Śląskiej poinformował o braku łączności na odcinku Gliwice-Katowice. Problem zgłoszony do Exatela.